反光型測溫貼片
BCW系列測溫貼片,廣泛應用于變電所母線的連接部位,用來監視母線連接處及電氣設備外殼的溫度。且所變顏色具有反光顯示功能。
性能與用途
BCW系列反光型變色測溫貼片具有獨特的變色示溫、反光顯示及溫度記錄功能,自身帶有不干膠,應用于變電所母線的連接部位,也可貼在母線與設備接線端子的連接處及隔離開關的觸頭上,還可貼在變壓器、電容器、電機等電氣設備的外殼上,用來監視母線連接處及電氣設備外殼的溫度。一旦監溫部位溫度達到或超過測溫貼片的額定溫度,測溫貼片立即變色,并在測溫貼片上顯示該處超溫的數字,尤其是在夜間,該測溫貼片具有反光顯示功能。無論是白天還是夜間,都很容易被人在巡視中發現監溫部位溫度升高的狀況,從而找出故障隱患,防止事故的發生。
如果監溫部位因溫度過高造成測溫貼片超溫變色,冷卻下來后測溫貼片并不恢復原來的白色,呈記錄狀態。為了尊重變電部門多年來養成的顏色習慣,本公司生產的反光型變色測溫貼片超溫后顏色變化如下:60℃貼片由白色變黃色,70℃貼片由白色變綠色,80℃貼片由白色變紅色,90℃貼片由白色變黑色,100℃貼片由白色變藍色??朔瞬煌~定溫度的貼片變色后為同一種顏色,容易產生混淆的不足。
使用方法
1.BCW系列反光型變色測溫貼片呈標簽形式,只要選擇適當額定溫度的變色測溫貼片,可直接粘貼在母線接頭、刀閘開關、變壓器外殼等需要監視溫度的部位。測溫貼片粘貼部位應清潔、干燥,粘貼時要用力摁牢。
2.使用時如欲知道監溫部位溫度逐漸上升的情況,可粘貼兩片以上不同額定溫度的變色測溫貼片,亦可使用BCW-678型、BCW-789型(每片中含三種額定溫度)貼片。
3.注意事項:
a.粘貼變色測溫貼片需在母線或其它監溫部位無電時進行,并須遵守安全規程。如要帶電粘貼測溫貼片,必須用相應等級的絕緣棒輔助粘貼。
b.用在室外的變色測溫貼片應貼在背陰擋雨處,不要日曬雨淋,以避免測溫紙加速老化。
貯存與使用壽命
1.變色測溫貼片貯存于室內常溫下即可,其無毒、無味、對皮膚無刺激,要遠離熱源(如暖氣片、電爐等)。